|
3小时完成水电站励磁系统的修理改造
3小时完成水电站励磁系统的修理改造
深圳市普威尔电气技术有限公司
【摘要】本文介绍了使用专用的维修型励磁控制器,快速修复水电站的励磁系统的修理改造方案。文中分析了修理改造方案的选择、实施和运行效果。
1 励磁系统维修改造方案的选择
目前我国不少小水电站由于运行年久,设备逐日老化,故障渐增。其中电气设备的励磁控制部分电路复杂,故障发生率很高,经常被逼停产修理,影响了电站运行的安全性和经济效益。
励磁系统维修有如下三个方案可选择。
一是通常的状态检修模式。这方案看起来最简单,实施起来却不容易。因为时隔多年,原来的电路板和元配件已很难寻觅。晶闸管整流励磁是比较复杂的技术,在现场改装和调试电路,需要经验丰富的资深技术人员和完备仪器,否则检修效果难以保证,甚至扩大故障。
二是对原来系统推倒重来,更换全新的励磁装置。此方案投资大,周期长。
三是改进性检修。保留一次电路,只更换励磁控制电路。,整个励磁系统就可健全运行,而且性能会有所提高。这是最简单有效的改造方案,
关键在于要有合适于维修的控制装置。我们使用了深圳普威尔的GLC-01U型维修型励磁控制器,为小型电站励磁系统的修理改造找到了理想的解决办法。
2 维修型励磁控制器的性能
此装置是国家专利产品,控制器把励磁和起励有机地结合在一个装置内,使用了它可以保留原来主回路(即原来的配电屏、可控硅、整流变压器等部件留用),只更新控制部分,把控制器挂在励磁屏上接好线即可完成安装,而调试全免。全部的工作就是13(或15)条电线的连接。非常简单,各地改造的成功率都达100%。
装置内包含了发电机励磁系统的全部核心技术,其功能比当前的同类设备要完善和可靠,控制器内的功能有:
1. 晶闸管移相触发电路:各类型适用于三相或单相、半波或全波半控,无刷。
2. 内置同步移相变压器,省去了同步电路的理相工作;
3. 自动-手动的调节功能:“自动”按发电机恒压来运行,“手动”按恒励磁电流来运行;
4. 内部设置了调差功能和调差互感器;
5. 内置残压起励电路:其中包括起励功率二极管,继电器保护。轻旋起励开关,发电机立即建压发电;
6. 三相相序检测指示:此功能可显示三相整流系统的相序是否正确,大大便利系统的理相工作。
7. 励磁电压数字显示;
这些功能全部在控制器的面板上调节和显示,控制器把原来的繁多个部件集成为一个高性能的一体化电路,因此其性能和可靠性很好。
3 改造的步骤
1、安装 首先是安装固定好控制器。控制器是高360mm深320mm宽140mm的小型盒式装置,可以在配电屏侧面上用4只M5螺丝固定。无须另开安装孔。
2、拆旧 拆除原来的励磁控制电路,可以把原来的起励电路全部拆除时,
3、接线 接线工作是很简单,一共是13条接线(有调差功能的要增加2条)。注意三相相序的正确: 整流变压器一次端(发电机机端)的ABC > 控制器的电源输入线ABC > 控制器输出到可控硅控制极的ABC,一一对应连接,不可调错.
4、试机运行 如果各部件的相序连接正确,试机运行操作是很简单的。按正常的操作规程使发电机组进入起励的状态后,轻轻一旋控制器上的起励开关,机组立即起励建立电压。此时松手,起励开关自动复位,起励完成。发电机进入受控运行。
5.试机运行不正常的处理:
1) 不能起励。原因是发电机剩磁不足,可以用6-12V的电池(1号干电池或摩托车电池)如图1的方式对发电机进行充磁的同时进行起励即可。
2) 起励后失控,原因是相序错误,此时要立刻关闭励磁,按第三点的要求重新核对相序后。
3) 如果原来机组的ABC相序标志不明确,可以把励磁系统与发电机的连线断开,在整流变压器的初级和控制器同接入3相400电源,脱机来调试核相。相序正确后,整流输出电压平稳受控。然后再联机试运行。
4 改造效果
本项技术改造工作取得满意的效果,主要表现在于
1•成本低,控制器设备连改造工资的全部费用不到三千元。
2•接线简单,工作过程(从动工到成功并网送电)只用了6小时。
3•改造后励磁系统工作状态良好,电气性能得到改善。控制器工作可靠,连续运行半年后检测三相整流输入电流平衡性,漂移值在2%之内。
4•改造无风险,不存在失败的可能。励磁控制器在出厂前已经调试好,在现场无须调试。同时互换性好,励磁系统如有故障即以备用控制器换上,几小时内解决问题。电站用户免维修,避免停产损失。
5 结语
我们也广东和湖南等地方的多座水电站进行了同类的励磁系统修理工作,均取得了满意的效果。
湖北宜昌有一400kW的老电站,因励磁的故障频繁停产,请过多名工程师和技师去现场修理,也无法根治,两年来长期带病运行, 经济损失很大。后来采用了维修型励磁控制器,四个小时就完成改造维修,试机一次成功,马上就发电上网工作。电站现在能满负荷地稳定运行,业主非常满意。
综述言之,对于一些运行年久的电站,更新其机组励磁系统的核心—励磁控制部件,是一个简单的优化方案,可以大大地改善励磁的性能和可靠性,而其修理成本只是电站一天或几小时的电费而已。
图1: 低压发电机励磁系统改造原理图
图2: 高压发电机励磁系统改造原理图 |
|